 (СообщениеЗаголовок сообщения: Подскажите пожалуйста.....система водопровода пожаротушения
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 10:36 
Не в сети   Не в сети
новичок
Аватара пользователя

Стаж: 8 лет 7 месяцев 17 дней
Сообщения: 5
Темы: 3
Чемпион в Игротеке : 0
Группа: Зарегистрированные пользователи

n/a n/a
В здании стоит самостоятельная система внутреннего водопровода пожаротушения. Входной ручной затвор, два насоса с автоматикой на регулировку давления и стояк по ПК. В каждом ПК есть тревожная кнопка (я так понял для запуска насоса). Нужно было поменять пару прокладок и устранить течь, вызвал подрядчиков, они посмотрели и сказали что пожарная система должна быть постоянно без воды так как вода застаивается появится коррозия и может появится течь, для этого нужно поставить вместо ручного клапана автоматизированный электрический на ввод... Бабки хотят содрать? Если они не правы как бы это документально доказать? ГОСТы, СНиПы? Спасибо за Вашу помощь!


Вернуться к началу
 Профиль    
Ответить с цитатой  
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И ПОЛУЧИТЕ ПОЛНЫЙ ДОСТУП
 (СообщениеЗаголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста.....система водопровода пожаротуше
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 00:42 
Не в сети   Не в сети
новичок
Аватара пользователя

Стаж: 8 лет 4 месяца 23 дня
Сообщения: 12
Темы: 1
Чемпион в Игротеке : 0
Группа: Зарегистрированные пользователи

n/a n/a
бред полный!!! В пожарном водопроводе вода должна быть ВСЕГДА!!! то что может что то сгнить, то от этого никуда не денешься...желательно делать проверку кранов открытием хотябы раз в квартал (на крайний случай 1-2 раза в год)! это делается для того чтобы проверить есть ли вообще ВОДА, каково давление в водопроводе (желательное от 3х и выше = идеал 3.5 атм \ проверяется специальной чтучкой с манометром, сантехники должны знать\) и бывает так что когда застаивается вода в стояке то внизу этого стояка образуется осадок из ржавчины - пробка, которая "вылетает" при сливе этой самой ржавчины из самого нижнего крана (1й или подвал). У меня был случай открыли самый нижний кран стояка и вода не пошла, думали что и нет ее, но через пару минут появилась)))))
Запомните: ВОДА ДОЛЖНА БЫТЬ ВСЕГДА, ПОТОМУ ЧТО ДОРОГА КАЖДАЯ МИНУТА НА ПОЖАРЕ!!!
По поводу насосов-повысителей проверяются каждый месяц путем пуска на несколько секунд (работают ли или заржавели))))
Вообще насосы нужны как раз для поднятия нужного давления (по пачпорту насоса), см. на манометре в бойлерной...
Кнопки в ПК по сути не обызательны, но желательны...главное знать где находится такая кнопа для включения насосов (это может быть хоть в бойлерной)....и т.д. и т.п.
Вообще советую: чтобы не лохануться позвоните своему пожарному инспектору и спросите как правильнее))))
ВОДУ МОЖНО ОТКЛЮЧАТЬ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ: ЕСЛИ ПОТЕК СТОЯК И ПРОВОДИТСЯ РЕМОНТ ЭТОГО ЖЕ СТОЯКА)))

_________________
Всегда будь в теме!!! Даже если ты не в теме...


Вернуться к началу
 Профиль    
Ответить с цитатой  
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И ПОЛУЧИТЕ ПОЛНЫЙ ДОСТУП
 (СообщениеЗаголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста.....система водопровода пожаротуше
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 00:48 
Не в сети   Не в сети
новичок
Аватара пользователя

Стаж: 8 лет 4 месяца 23 дня
Сообщения: 12
Темы: 1
Чемпион в Игротеке : 0
Группа: Зарегистрированные пользователи

n/a n/a
да и еще, бывают неправильные водопроводы, это когда труба выходит на улицу, по какой то причине, соответственно там не будет воды зимой, ибо труба лопнет - рекомендую срочно устранять этот изъян, т.е. провести трубу внутри здания
еще бывает что есть водопровод на складах- ангарах - где зимой температура ниже нуля...тут уже нужно оставлять без воды, но непременно знать, где находится задвижка поступления воды в краны...чтобы немедленно ее включить при возникновении пожара
Рекомендую, подобные вещи не игнорировать, потому что не дай Всевышний если у Вас случиться ЧП (а оно иногда случается когда не ждешь). Могут пострадать люди :'(

_________________
Всегда будь в теме!!! Даже если ты не в теме...


Вернуться к началу
 Профиль    
Ответить с цитатой  
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И ПОЛУЧИТЕ ПОЛНЫЙ ДОСТУП
 (СообщениеЗаголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста.....система водопровода пожаротуше
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 12:53 
Не в сети   Не в сети
новичок
Аватара пользователя

Стаж: 8 лет 10 месяцев 5 дней
Сообщения: 22
Темы: 2
Чемпион в Игротеке : 0
Группа: Зарегистрированные пользователи

n/a n/a
Вызови пару тройку других фирм и послушай несколько мнений, выбери нормального. А вода в трубе должна быть.


Вернуться к началу
 Профиль    
Ответить с цитатой  
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И ПОЛУЧИТЕ ПОЛНЫЙ ДОСТУП
 (СообщениеЗаголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста.....система водопровода пожаротуше
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 08:18 
Не в сети   Не в сети
местный
Аватара пользователя

Стаж: 10 лет 4 месяца 13 дней
Сообщения: 281
Темы: 15
Изображения: 0
Откуда: Екатеринбург
Чемпион в Игротеке : 0
Группа: Зарегистрированные пользователи
Страна: Russia [Россия] (ru)
Медали: 1
Рациональность (1)

n/a n/a
Кубанец писал(а):
Вызови пару тройку других фирм и послушай несколько мнений, выбери нормального. А вода в трубе должна быть.

До того, как Я пришел в организацию работать, у них в одном из офисов была сплинкерная система пожаротушения *WALL* но в ней небыло воды %) .
В рукавах вода есть, все нормально, а в сплинкерах нет.
Пробывал вызвать организации чтобы они проверили и залили водой и дали на это гарантию. Все отказались.
]:->

_________________
Делай что должен, и будет то что будет.


Вернуться к началу
 Профиль    
Ответить с цитатой  
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И ПОЛУЧИТЕ ПОЛНЫЙ ДОСТУП
 (СообщениеЗаголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста.....система водопровода пожаротуше
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 10:21 
Не в сети   Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Настроение: Счастливый
Стаж: 11 лет 4 месяца 13 дней
Сообщения: 2370
Темы: 339
Изображения: 1261
Откуда: Москва
Чемпион в Игротеке : 11
Группа: Администраторы
Страна: Russia [Россия] (ru)
Моя Страница: Посмотреть Мою Страницу
Одноклассники Facebook
n/a n/a
Я сейчас арендодателя тресу чтоб мне продемонстрировали все устройства пожарной сигнализации и в ответ " ну это не мы а организация....вызовем...да вообще все у нас хорошо" короче не дают ничего пощупать , как надавить на них?

_________________
«Учись на чужих ошибках — будешь точно знать, как их совершать».


Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом    
Ответить с цитатой  
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И ПОЛУЧИТЕ ПОЛНЫЙ ДОСТУП
 (СообщениеЗаголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста.....система водопровода пожаротуше
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 11:12 
Не в сети   Не в сети
новичок
Аватара пользователя

Стаж: 8 лет 4 месяца 23 дня
Сообщения: 12
Темы: 1
Чемпион в Игротеке : 0
Группа: Зарегистрированные пользователи

n/a n/a
если стоят дымовые извещатели, то проверить их можно самостоятельно (при условии если пульт контроля не выведен в ближайшую Пожарную Часть и вы знаете как отключить сигнал на этом пульте)
ставите табурет и поднимаетесь, закуриваете и выдыхаете дым на извещатель (или зажигаете фитиль или то что будет хорошо дымить, но так чтобы не поджечь офис))) аккуратнее!!!) - если извещатель сработает то сигнализация исправна), так же в некоторых моделях извещателей имеется ответстие - втыкаете в него гвоздик , опять же должна сработать сигнализация.... соответственно вы ее отключаете на пункте приема сигнала (обычно на охрану выведен)... если ниче не работает - то соответственно у вас она априори не работает (ЭТО ПРОВЕРКА ДЫМОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ!!!!!!!!!)

_________________
Всегда будь в теме!!! Даже если ты не в теме...


Вернуться к началу
 Профиль    
Ответить с цитатой  
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И ПОЛУЧИТЕ ПОЛНЫЙ ДОСТУП
 (СообщениеЗаголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста.....система водопровода пожаротуше
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 09:52 
Не в сети   Не в сети
новичок
Аватара пользователя

Стаж: 8 лет 7 месяцев 17 дней
Сообщения: 5
Темы: 3
Чемпион в Игротеке : 0
Группа: Зарегистрированные пользователи

n/a n/a
Ок спасибо, еще бы както документально это подтвердить.... СНиПы ГОСТы и т п?


Вернуться к началу
 Профиль    
Ответить с цитатой  
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И ПОЛУЧИТЕ ПОЛНЫЙ ДОСТУП
 (СообщениеЗаголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста.....система водопровода пожаротуше
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 10:48 
Не в сети   Не в сети
новичок
Аватара пользователя

Стаж: 8 лет 4 месяца 23 дня
Сообщения: 12
Темы: 1
Чемпион в Игротеке : 0
Группа: Зарегистрированные пользователи

n/a n/a
если кто то что то поймет вот Вам ссылка на документ как и что делать с вн. водопроводом)))
http://www.pojar.ru/articles/i696.html
а вообще если кто-то вообще "не в зуб ногой" по пожарной безопасности :-D , рекомендую купить справочник под редакцией господина Собуря С. В. "Пожарная безопасность предприятия" там все написано по русски, в отличии от гостов и снипов, там же он дает ссылки на эти госты и снипы...все написано по русски и понятно, а самое важное по разделам...извините если это выглядит как реклама, но я пользуюсь уже более 7 лет и проблем по вопросам профилактики пожаров не было \m/ :-P
если что то нужно дотошно подробнее у него же есть более "глубокие" справочники к примеру по пож. автоматике, но уверяю, то что написано в "пожарной безопасности предприятия" Вам с "головой" хватит, еще друг друга будете учить *DRINK*

_________________
Всегда будь в теме!!! Даже если ты не в теме...


Вернуться к началу
 Профиль    
Ответить с цитатой  
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И ПОЛУЧИТЕ ПОЛНЫЙ ДОСТУП
 (СообщениеЗаголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста.....система водопровода пожаротуше
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 11:54 
Не в сети   Не в сети
новичок
Аватара пользователя

Стаж: 8 лет 7 месяцев 17 дней
Сообщения: 5
Темы: 3
Чемпион в Игротеке : 0
Группа: Зарегистрированные пользователи

n/a n/a
Ок, спасибо!


Вернуться к началу
 Профиль    
Ответить с цитатой  
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И ПОЛУЧИТЕ ПОЛНЫЙ ДОСТУП
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]     [ Кто просматривал тему ] 
{ QUICK_REPLY }
Заголовок:
Текст сообщения:
{ MESSAGE_BODY_EXPLAIN } 

Настройки:
 

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И ПОЛУЧИТЕ ПОЛНЫЙ ДОСТУП
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Интелектуальная система управления освещением в офисе

в форуме Электрика в офисных помещениях

Admin-dimA

5

3358

11 фев 2011, 19:27

Admin-dimA Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шенгенская информационная система (SIS) в наши дни

в форуме Travel online, организация деловых командировок для офисных сотрудников

BOBAHCHIK

0

1732

29 ноя 2011, 01:35

BOBAHCHIK Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электронная система внутренних заявок

[ На страницу: 1, 2, 3 ]

в форуме Управление административно хозяйственной службой

Garik

20

12646

28 июл 2014, 13:48

Маклин Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Добавлена система репутации.

в форуме Объявления, о клубе, клубные новости

Olegus

2

10631

25 фев 2009, 20:33

Admin-dimA Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шенгенская информационная система

в форуме Travel online, организация деловых командировок для офисных сотрудников

BOBAHCHIK

0

1863

17 ноя 2011, 03:01

BOBAHCHIK Перейти к последнему сообщению



   Эксплуатация коммерческой недвижимости       Пожарная безопасность офисных помещений   

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы