 (СообщениеЗаголовок сообщения: Тепловая завеса дует холодом
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 19:01 
Не в сети   Не в сети
новичок
Аватара пользователя

Стаж: 6 лет 2 месяца 3 дня
Сообщения: 46
Темы: 21
Чемпион в Игротеке : 0
Группа: Зарегистрированные пользователи
Заслуженная репутация: 0

Повысить репутацию ing-e

n/a n/a
Поставил подрядчик тепловую завесу, оказалось, что она греет до 35градусов, и "дует холодом". Мощность завесы — 6кВт. Вот думаем, так и должно быть, что холодный воздух она гоняет или что-то тут не так. Поставщик говорит, что из-за того, что дверь постоянно открывается и воздух не успевает прогреваться. А дверь действительно с доводчиком, который крайне медленно закрывается.

Думали поставить ещё завесу, но мощностей в здании мало, опасаюсь ещё "понаставить".
Может быть кто-то сталкивался с этими тепловыми завесами?


Вернуться к началу
 Профиль    
Ответить с цитатой  
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И ПОЛУЧИТЕ ПОЛНЫЙ ДОСТУП
 (СообщениеЗаголовок сообщения: Re: Тепловая завеса дует холодом
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 13:52 
Не в сети   Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Настроение: Счастливый
Стаж: 8 лет 10 месяцев 24 дня
Сообщения: 2334
Темы: 331
Изображения: 1269
Откуда: Москва
Чемпион в Игротеке : 11
Группа: Администраторы
Страна: Russia [Россия] (ru)
Блог: Просмотр блога (3)
Заслуженная репутация: 3

Повысить репутацию Admin-dimA
Моя Страница: Посмотреть Мою Страницу
Вконтакте Одноклассники Мой мир Facebook
n/a n/a
ing-e
любая тепловая завеса должна действовать по принципу дверь часто открывается, а температура в помещении не меняется иначе теряется логика и ее прямое предназначение.
Тепловая завеса должна полностью отсекать холодный воздух.

_________________
«Учись на чужих ошибках — будешь точно знать, как их совершать».


Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом    
Ответить с цитатой  
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И ПОЛУЧИТЕ ПОЛНЫЙ ДОСТУП
 (СообщениеЗаголовок сообщения: Re: Тепловая завеса дует холодом
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 08:43 
Не в сети   Не в сети
местный
Аватара пользователя

Стаж: 7 лет 10 месяцев 26 дней
Сообщения: 147
Темы: 13
Чемпион в Игротеке : 0
Группа: Зарегистрированные пользователи
Заслуженная репутация: 0

Повысить репутацию Олег Соколов

n/a n/a
У меня завеса над входом 2 режима 3кВт и 6кВт мощности и 2 режима вентилятора.
прохладным дует если на 3кВт
теплым ближе к горячему 6кВт 1я скорость.
Доводчик на двери при морозе замерзает поэтому его надо регулировать чтобы дверь быстрее закрывал.При потеплении регулируем в обратную сторону иначе хлопать будет.
Проверить надо есть ли у завесы варианты работы.Если нет и не греет то хреновая завеса.

_________________
Истина где-то рядом


Вернуться к началу
 Профиль    
Ответить с цитатой  
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И ПОЛУЧИТЕ ПОЛНЫЙ ДОСТУП
 (СообщениеЗаголовок сообщения: Re: Тепловая завеса дует холодом
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 18:41 
Не в сети   Не в сети
новичок
Аватара пользователя

Стаж: 6 лет 2 месяца 3 дня
Сообщения: 46
Темы: 21
Чемпион в Игротеке : 0
Группа: Зарегистрированные пользователи
Заслуженная репутация: 0

Повысить репутацию ing-e

n/a n/a
есть у завесы варианты работы — на максимуме обогрева не выдаёт тепла.


Вернуться к началу
 Профиль    
Ответить с цитатой  
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И ПОЛУЧИТЕ ПОЛНЫЙ ДОСТУП
 (СообщениеЗаголовок сообщения: Re: Тепловая завеса дует холодом
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 08:16 
Не в сети   Не в сети
местный
Аватара пользователя

Стаж: 7 лет 10 месяцев 26 дней
Сообщения: 147
Темы: 13
Чемпион в Игротеке : 0
Группа: Зарегистрированные пользователи
Заслуженная репутация: 0

Повысить репутацию Олег Соколов

n/a n/a
Тогда могут быть варианты.Если установлена максимальная мощность нагрева и при этом скорость потока воздуха не может быть уменьшена то воздух на выходе будет максимум теплым .Обратная сторона этого фактора то ,что мощный воздушный поток (даже теплый или прохладный) отсекает выход теплого воздуха из помещения и поступление холодного воздуха с улицы.Исходя из характеристик конкретного оборудования нужно найти компромис.Завеса изначально служит не источником нагрева помещения,а средством удержатия тепла.
Еще есть момент направления воздушного потока, (при наличии регулировок) воздух может нагнитаться в тамбур (если есть) это в противоход холодному воздуху,вертикально как отсечка,или в сторону помещения(в моем случае последнее приводит к выхолаживанию т.к. холодный воздух с тамбура начинает засасывать в помещение.
Получение более горячего потока можно получить только увеличением мощности тэнов или снижением скорости вентилятора.

_________________
Истина где-то рядом


Вернуться к началу
 Профиль    
Ответить с цитатой  
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И ПОЛУЧИТЕ ПОЛНЫЙ ДОСТУП
 (СообщениеЗаголовок сообщения: Re: Тепловая завеса дует холодом
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 08:25 
Не в сети   Не в сети
местный
Аватара пользователя

Стаж: 7 лет 10 месяцев 26 дней
Сообщения: 147
Темы: 13
Чемпион в Игротеке : 0
Группа: Зарегистрированные пользователи
Заслуженная репутация: 0

Повысить репутацию Олег Соколов

n/a n/a
Невидимая защита

Как защитить помещение от чрезмерного холода зимой и жары летом, от неприятных запахов, газов, пыли, сквозняков и, наконец, летающих насекомых с улицы, держа при этом постоянно открытыми двери? Как быть владельцам кафе, ресторанов, магазинов и вообще всех учреждений, где двери открываются по несколько десятков раз в день?
На помощь приходит воплощение принципа использования направленной струи воздуха, как завесы, рожденного в прошлом веке в США и широко применяемого сегодня.
Воздушная тепловая завеса, благодаря вентилятору, нагнетающему поток воздуха, создает непреодолимый барьер для воздуха снаружи помещения. Располагается обычно над входной дверью (горизонтальная завеса), но может устанавливаться сбоку дверного проема (вертикальная завеса) и снизу проема (специальный вариант). Кстати, завеса может использоваться и между двумя помещениями с различным микроклиматом, например при наличии холодильной комнаты.
Как известно холодный воздух, как и любой сквозняк, старается пробираться ближе к полу, вытесняя из помещения более теплый через верх дверного проема. Поэтому при выборе воздушной завесы стоит обратить внимание на скорость нагнетаемого ею воздуха. Она должна быть достаточной для достижения воздушным потоком пола (если мы говорим о горизонтальной завесе).
При использовании воздушной завесы, значительно снижаются теплопотери (на 80-85%), а следовательно и затраты на обогрев помещения, ведь основной «поставщик» холодного воздуха — это открытая дверь, а «рожденных в лифте» у нас, как известно, предостаточно.



Поэтому, основное и главное предназначение тепловой завесы - защита отапливаемых помещений от холодного воздуха, попадающего внутрь через открытые двери, ворота, рабочие окна. Мощный поток воздуха, создаваемый завесой образует невидимую преграду холодному наружному воздуху и сохраняет микроклимат внутри помещения.
Тепловые завесы обычно устанавливают в торговых центрах, магазинах, складских помещениях, автосервисах и т.д. Завесы незаменимы там, где большой поток посетителей приводит к частому открыванию дверей. Более того, правильно установленная и подобранная завеса позволяет даже зимой держать постоянно открытую дверь, при этом поддерживать внутри помещения комфортную температуру без дополнительных энергозатрат. Затраты энергии, которую используют завесы, гораздо ниже чем затраты на дополнительный обогрев помещений – поэтому установка таких устройств выгодна в регионах с холодными зимами.
Летом завеса, при выключенном обогреве, может быть полезна если в помещении работает кондиционер. Она помогает удерживать прохладный воздух внутри помещения. Завеса так же защищает от попадания внутрь пыли и насекомых.
Завесы различают электрические, которые содержат электрический нагреватель (ТЭН). Бывают завесы водяные тепловые. Бывают завесы без нагрева. Далее мы рассмотрим каждый тип более подробно.
Обычно устанавливают завесы с воздушными потоками шиберующего (отсекающего) действия. Завесы иного принципа действия применяются в специфических условиях и в данной статье мы их рассматривать не будем. Если проемы открытые, то обычно монтируют завесы тепловые шиберующего (отсекающего) типа, они создают мощный заслон вхождению струй воздуха извне. Это происходит, при помощи потоков воздуха, направленных со скосом по отношению к проему. Устанавливая тепловые завесы, нужно следить, что бы размер проема был меньше длины завесы. Когда стандартного размера будет мало, то можно устанавливать в ряд необходимое количество тепловых завес.


Тепловые завесы могут применяться начиная с маленьких окошек и заканчивая воротами ангаров.
Отсекающий поток воздуха завесы при этом может подаваться сверху, снизу или сбоку. Условия применения и способ установки являются основными при выборе модели завесы.
Тепловые завесы подбирают по высоте и ширине защищаемого дверного проема. Поэтому основные параметры выбора тепловой завесы - это ее длина и производительность по воздуху:

•Длина завесы должна быть равна или немного больше ширины проема, поскольку только в этом случае поток воздуха будет целиком его перекрывать и не даст холодному воздуху попасть внутрь. При проеме более 3 метров в ширину, следует устанавливать несколько аппаратов вплотную друг к другу.
•Чем выше проем, тем больше должна быть производительность завесы.
•Для защиты окон отпуска товаров, касс, киосков подойдут завесы производительностью 300 куб.м/ч. Для защиты стандартного дверного проема шириной 0,8 м и высотой до 2,5 м требуется завеса производительностью 1000 куб.м/ч., при наличии тамбура - 500 куб.м/ч. Если в помещении есть несколько дверных проемов, необходимо установить завесы с увеличенной производительностью, чтобы исключить потерю тепла со сквозняками.
Устройство тепловых завес
Завеса имеет корпус, изготовленный из листовой стали, с высококачественным полимерным покрытием. Внутри корпуса расположены воздухонагреватель (электрический или водяной), вентилятор, сопло для выхода струи.
Вентилятор забирает воздух из помещения через переднюю перфорированную стенку корпуса, нагревательный элемент увеличивает его температуру, после чего вентилятор выбрасывает поток через сопло в виде струи в плоскости проема или под углом к ней.

Источник нагрева тепловых завес
По способу нагрева завесы бывают :

•водяные,
•Электрические,
•завесы без нагрева.
Источником нагрева в электрических завесах является ТЭН или спираль. Спиральный нагреватель представляет собой металлическую проволоку, свитую в спираль. Такие нагревательные элементы применялись в широко известных отечественных обогревателях — "тарелках".
Существенными недостатками спиральных нагревателей являются:

•высокая температура нагрева (из-за малой площади поверхности), приводящая к "сжиганию" кислорода,
•короткий срок службы спирали.

Более предпочтительный и более дорогой вариант — ТЭН.
ТЭН представляет собой нагревательный элемент, помещенный в полую металлическую трубку диаметром около 1 см. Свободное пространство внутри трубки засыпается кварцевым песком, имеющим высокую теплопроводность. В результате площадь нагревательного элемента существенно увеличивается, что приводит к уменьшению рабочей температуры. Для большего увеличения площади ТЭНа вокруг трубки навивают металлическую полоску. Такой ТЭН называют оребренным. Оребренные ТЭНы являются наиболее предпочтительным вариантом нагревательного элемента тепловой завесы благодаря их долговечности и безопасности для здоровья.
У всех завес с функцией обогрева есть одна особенность – на выходе даже очень мощной завесы воздух будет только теплым и никогда – горячим.
Источник нагрева в водяных завесах – горячая вода, которая подается из системы центрального отопления. Повышенная сложность монтажа водяных завес компенсируется низкими накладными расходами при эксплуатации и высокой мощностью. Водяные завесы обычно применяют в промышленных зданиях с большим открытыми проемами.
Завесы без нагревательного элемента предназначены для установки в неотапливаемых помещениях, теплых цехах и т.п..

Вентиляторы тепловых завес

Важным элементом конструкции тепловой завесы является вентилятор. В подавляющем большинстве завес использованы вентиляторы диаметрального типа. Данный тип вентиляторов характеризуется созданием мощного плоского равномерного воздушного потока большой ширины. Длинное рабочее колесо (от 6 до 20 диаметров) такого вентилятора располагается вдоль корпуса завесы. Это позволяет организовать равномерный по длине завесы забор воздуха и его подачу в сопло, что способствует правильному формированию истекающей из завесы заградительной струи воздуха.

Тип установки
По типу установки завесы бывают: горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные завесы размещаются над проемом. Ширина такой завесы для большей эффективности должна превышать ширину проема минимум на 0,2 м. Вертикальные тепловые завесы устанавливают сбоку от проема. Подбор завесы должен быть произведен таким образом, чтобы воздушный поток достигал противоположенной стороны проема или немного перекрывал его без существенных потерь напора. При большой ширине проема, тепловые завесы устанавливают с двух сторон. Высота вертикальной завесы должна составлять неменее ¾ от высоты проема – в противном случае эффективность работы будет не достаточной.
Так же есть универсальные завесы, которые могут быть установлены как вертикально, так и горизонтально.

Длина тепловой завесы
На рынке представлены тепловые завесы длиной от 0,6 м. до 2-х м. Наибольшее распространение получили завесы от 0,8 м. до 1м, предназначенные для установки над стандартным дверным проемом. Длина правильно подобранной завесы должна превышать ширину дверного проема минимум на 0,2 м. Если проем по ширине более 2 м., то следует устанавливать несколько аппаратов вплотную друг к другу.

Производительность по воздуху.

Производительность по воздуху является основным параметром любой завесы. От производительности зависит скорость воздушного потока и соответственно оптимальная высота или ширина установки завесы. Производительность по воздуху характеризуется способностью тепловой завесы прокачивать определенный объем воздуха в единицу времени. Этот параметр напрямую связан с другим основным показателем - эффективной длиной струи.
Например, для защиты стандартного дверного проема высотой 2 м. и шириной 0.8 м. требуется завеса с производительность по воздуху 700-900 м3/ч. В этом случае скорость воздушного потока на выходе завесы составит 6-8 м/с, а на уровне пола 1,5-2м/с.

Эффективная длина струи
Эффективная длина струи это параметр, характеризующий максимальную высоту или ширину (полуширину - для вертикальных завес, устанавливаемых с двух сторон дверного проема) проема, который может быть защищен данной завесой. При этом следует принимать во внимание , что в том случае, если температура воздуха на улице часто опускается ниже -1 градуса по Цельсию и скоростью ветра бывает более 1 м/сек, то к показателю эффективной длины струи применяются повышающие коэффициенты.

Тепловая мощность.

Если тепловая завеса устанавливается в малоотапливаемом помещении, то завесу дополнительно можно использовать как источник тепла. Мощность подбирают исходя из 0,1 кВт на 1 кв.м неотапливаемого помещения при высоте потолка 2,6-3,0 м (для помещений с хорошей теплоизоляцией).
Если же завесу предполагается устанавливать в хорошо отапливаемом помещении, то можно выбрать модель с минимальной мощностью или завесу без функции обогрева. Защитные свойства воздушного потока завесы определяются только скоростью воздуха и никак не связаны с его температурой, поэтому мощность нагревательного элемента завесы является дополнительной, а не основной характеристикой.
У всех завес с функцией обогрева есть одна особенность - на выходе даже очень мощной завесы воздух будет только теплым и никогда - горячим, что объясняется высокой скоростью обдува нагревательных элементов.
Поэтому тепловую завесу нельзя по тепловой мощности сравнивать с тепловой пушкой или тепловентилятором, где скорость обдува в несколько раз ниже, а температура воздуха, соответственно, выше.

Способ управления завесой.
Любая тепловая завеса имеет, как минимум, два переключателя – один включает вентилятор, второй – нагревательные элементы. В дополнении к этому, некоторые завесы имеют двух- или трехступенчатые регуляторы мощности нагрева и двухскоростные вентиляторы.
Пульт управления завесой может быть как встроенным, так и выносным. (проводным). Встроенные в корпус завесы пульты, используются только на небольших завесах для стандартных дверных и оконных проемов, иначе до кнопок будет трудно достать. Выносные пульты используются с полупромышленными и промышленными завесами – такой пульт можно установить в любом удобном месте. В дополнении к пульту можно установить термостат, который будет отключать нагревательные элементы (или всю завесу) при достижении заданной температуры в помещении.

Экономия на стоимости завес
Завесы, обеспечивающие необходимую производительность, нередко стоят 500 - 700 долларов и часто, в целях экономии, устанавливают аппараты с меньшей производительностью, предназначенные для защиты проемов высотой до 1,5 метров (окно кассы, окно выдачи товара и т.п.). Надо учитывать, что при такой «замене» через нижнюю часть дверного проема будет проникать холодный воздух, и желаемый эффект от применения тепловой завесы будет достигнут лишь частично.
Применение завесы с заниженной производительностью может быть оправдано только в случае установки такой завесы во входном тамбуре, где двойные двери сами по себе создают преграду холодному воздуху. Применение такого «двойного заграждения» и позволяет использовать менее производительную, и, следовательно, менее дорогую завесу.
Еще одним важным моментом является конструкция самой главной детали завесы – турбины (вентилятора, создающего необходимый воздушный поток). Для создания равномерного потока воздуха необходима единая турбина, расположенная по всей длине завесы. Двигатель при этом крепится сбоку от турбины.
Поскольку изготовление турбины длиной свыше 800 мм является технологически сложной задачей, некоторые производители используют техническое решение с центральным расположением двигателя и двумя небольшими турбинами по бокам. Это позволяет уменьшить себестоимость завесы, но приводит к тому, что в самой важной – центральной части воздушного потока образуется «провал». Следствием этого является не только ухудшение защитных свойств воздушного потока, но и неравномерный обдув нагревательных элементов, что может привести к их преждевременному выходу из строя.

Водяные тепловые завесы
Помимо моделей с электрическим подогревом, существуют завесы с использованием горячей воды — водяные тепловые завесы. Источником тепла в таких завесах является горячая вода, которая подается из системы центрального отопления. Вместо ТЭНов в этом типе завес установлен водяной теплообменник. Повышенная сложность монтажа водяных завес компенсируется низкими накладными расходами при эксплуатации и высокой мощностью. Такие завесы обычно применяют в промышленных зданиях с большими открытыми проемами.

Применение тепловых завес.
Тепловые завесы имеют конкретное применение, т.е. для определенного помещения требуется свой вид завесы. Существуют тепловые завесы для бизнес-помещений, для тамбуров, для складов и др. Естественно, они будут отличаться по предъявляемым к ним требованиям.
Для элитных помещений, большее внимание уделяют эстетике и презентабельности оборудования.
Для тамбуров, если двери открываются не слишком часто, целесообразным является установка низконапорной завесы небольшой мощности (3-5 кВт). Желательно позаботиться о том, чтобы такая тепловая завеса имела термостат, который не позволил бы воздуху перегреваться.
Важно понимать, что от такого вида завесы толку не будет, если сам тамбур не отапливается или же имеет стеклянные двери или стены. В этом случае потребуется более мощное оборудование.
В помещениях, не имеющих тамбура необходима установка мощной тепловой завесы. Вертикальная система рассчитывается по принципу, чтобы на каждый метр длины приходилось производительность в 1200 м³. Дверь в этом случае должна быть не более 2,5 м высоты. Длина завесы должна быть больше ширины дверного проема (при горизонтальной завесе) и выше высоты проема (при вертикальной завесе).
Тепловые завесы для складских помещений должны быть самой большой мощности и использовать их необходимо комплексно. Стандартным в этом случае является установка промышленной тепловой завесы шириной 3 метра. Если же проемы в воротах или дверях больше этого размера, то тогда уже прийдется обращаться за дополнительной консультацией.

Выбор тепловые завесы
Для выбора необходимой завесы требуются следующие данные:
1. Размеры дверного проема и пространства над этим проемом, необходимого для расположения блока. Кроме того, необходимо, чтобы вокруг установленной завесы было свободное пространство, требующееся для нормального функционирования оборудования и его обслуживания. Если завеса устанавливается сбоку, то пространство и необходимо сбоку. Далее необходимо узнать размеры проема - его высоту и ширину, и только затем определяется мощность прибора, его ширину. После получения этих данных нужно определить требуется ли расширение наддверного пространства. В некоторых единичных случаях мощность завесы будет несколько выше при условии наличия только одного дверного проема в большом помещении и сквозняк в помещение будет сильнее.
2. Производительность тепловой завесы, которая показывает количество кубометров воздуха, проходящее за час времени через прибор. Производительность будет зависеть от ширины и мощности вентилятора завесы. Необходимый показатель будет рассчитываться так же в зависимости от мощности сквозняка, в этом важное значением имеет наличие или отсутствие тамбурного помещения, которое может значительно его сократить. Сила сквозняка будет увеличиваться, если двери тамбура будут постоянно открытыми (при частом проходе людей).
3. Отопительная мощность завесы, которую можно рассчитать исходя из условий её использования:
3.1. Нужда в дополнительном обогреве помещения. Если тепловая завеса установлена в тамбуре, то рационально не отапливать его, иначе увеличится сила сквозняка. В таком случае применяют стандартное правило отопления в холодное время года: на 10 м² площади с высотой потолка не выше 3 м необходимо 1 кВт отопления. Важно при этом учесть все имеющиеся приборы и число находящихся людей. Неотопительные приборы выделяют около четверти тепла от потребляемой мощности.
3.2. Температура воздуха снаружи помещения. Она воздействует на силу сквозняка. При теплой погоде, в помещении выходящий не нагретый воздух из завесы образует плотную не искривленную стену. Зимой теплый воздух из завесы будет отклоняться к улице, уличный же воздух будет стараться возместить пониженное давление во входной зоне. Однако в комнату он не попадет, так как его температура станет такой же, как и температура воздуха в помещении.
3.3. Вертикальная или боковая установка прибора как правило, предназначена для больших широких проемов. Важно отметить то, что поток воздуха из завесы не упирается в пол, как при горизонтальной. Эта особенность обеспечивает более устойчивый поток к конвекционному искривлению. Если при вертикальной установки тепловой завесы в проеме имеется боковая дверь, необходимо иметь в виду, что прибор лучше закрепить на той стороне проема, где отсутствуют дверные петли.

Проектные рекомендации.
При подборе тепловой завесы следует учитывать:

•При подборе тепловой следует учитывать, что длина завесы должна быть не менее ширины дверного проема.
•При установке воздушных завес температура воздуха на рабочих местах должна удовлетворять санитарным нормам согласно СНиП 2.04.05-91.
•Температуру воздуха, подаваемого воздушнотепловыми завесами, следует принимать не выше 50 °С у наружных дверей и не выше 70 °С у наружных ворот и проемов.
Расчетную температуру смеси воздуха, поступающего в помещение через наружные двери, ворота и проемы, следует принимать:

•14 °С — для производственных помещений при легкой работе;
•12 °С — для производственных помещений при работе средней тяжести и для вестибюлей общественных и административно-бытовых зданий;
•8 °С — для производственных помещений при тяжелой работе;
•5 °С — для производственных помещений при тяжелой работе и отсутствии постоянных рабочих мест на расстоянии 3 м и менее от наружных стен и 6 м и менее от дверей, ворот и проемов.
Воздушные и воздушно-тепловые завесы у наружных проемов, ворот и дверей следует рассчитывать с учетом ветрового давления. Скорость выпуска воздуха из щелей или отверстий воздушных и воздушно-тепловых завес следует принимать, не более: 8 м/с — у наружных дверей; 25 м/с — у ворот и технологических проемов.
Скорость потока воздуха, создаваемого воздушной и воздушно-тепловой завесой, должна быть достаточно велика, чтобы воздух достигал пола.
Воздушные и воздушно-тепловые завесы могут эффективно использоваться:

•у постоянно открытых проемов в наружных стенах помещений, а также у ворот и проемов в наружных стенах, не имеющих тамбуров и открывающихся более пяти раз или не менее чем на 40 мин в смену в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 15. °С и ниже (параметры Б);
•у наружных дверей вестибюлей общественных и административнобытовых зданий — в зависимости от расчетной
•температуры наружного воздуха (параметры Б) и числа людей, проходящих через двери в течение 1 ч при температуре, °С:
•минус 15-минус 25 — 400 чел. и более;
•минус 26-минус 40 — 250 чел. и более;
•ниже минус 40 — 100 чел. и более;
•у наружных дверей зданий, если к вестибюлю примыкают помещения без тамбура, оборудованные системами кондиционирования;
•у наружных дверей помещений с повышенной влажностью;
•у проемов во внутренних стенах и перегородках производственных помещений для предотвращения перетекания воздуха из одного помещения в другое;
•у ворот, дверей и проемов помещений с кондиционированием.
Теплоту, подаваемую воздушными завесами периодического действия, не следует учитывать в воздушном и тепловом балансах:

•у наружных дверей зданий, если к вестибюлю примыкают помещения без тамбура, оборудованные системами кондиционирования;
•у наружных дверей помещений с повышенной влажностью;
•у проемов во внутренних стенах и перегородках производственных помещений для предотвращения перетекания воздуха из одного помещения в другое;
•у ворот, дверей и проемов помещений с кондиционированием.

_________________
Истина где-то рядом


Вернуться к началу
 Профиль    
Ответить с цитатой  
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И ПОЛУЧИТЕ ПОЛНЫЙ ДОСТУП
 (СообщениеЗаголовок сообщения: Re: Тепловая завеса дует холодом
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 18:32 
Аватара пользователя

Стаж: 8 лет 10 месяцев 27 дней
Чемпион в Игротеке : 0

Windows XP Chrome
Арендуем офис уже не первый год! И все бы было хорошо, если бы зимой не было так холодно! Офис расположен отлично, клиенты знают наш адрес, все привыкли. А вот арендодатель менять радиаторы не собирается. Каков выход?


Вернуться к началу
    
Ответить с цитатой  
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И ПОЛУЧИТЕ ПОЛНЫЙ ДОСТУП
 (СообщениеЗаголовок сообщения: Re: Тепловая завеса дует холодом
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 06:30 
Не в сети   Не в сети
местный
Аватара пользователя

Стаж: 7 лет 10 месяцев 24 дня
Сообщения: 281
Темы: 15
Изображения: 0
Откуда: Екатеринбург
Чемпион в Игротеке : 0
Группа: Зарегистрированные пользователи
Страна: Russia [Россия] (ru)
Медали: 1
Рациональность (1)
Заслуженная репутация: 2

Повысить репутацию Горыч

Windows 7 Chrome
Незабудка писал(а):
Арендуем офис уже не первый год! И все бы было хорошо, если бы зимой не было так холодно! Офис расположен отлично, клиенты знают наш адрес, все привыкли. А вот арендодатель менять радиаторы не собирается. Каков выход?

Так же вскоре наверное столкнусь с этой проблемой.
Думаю в следующую зиму буду вплотную заниматься этим вопросом.

_________________
Делай что должен, и будет то что будет.


Вернуться к началу
 Профиль    
Ответить с цитатой  
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И ПОЛУЧИТЕ ПОЛНЫЙ ДОСТУП
 (СообщениеЗаголовок сообщения: Re: Тепловая завеса дует холодом
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 15:05 
Не в сети   Не в сети
местный
Аватара пользователя

Стаж: 7 лет 10 месяцев 26 дней
Сообщения: 147
Темы: 13
Чемпион в Игротеке : 0
Группа: Зарегистрированные пользователи
Заслуженная репутация: 0

Повысить репутацию Олег Соколов

Windows XP Internet Explorer 8
Незабудка писал(а):
Каков выход?

Сделать улучшения за свой счет.Предварительно согласовав с арендодателем все вопросы в письменной форме.
На случай если вдруг Вы покините это помещение он не заставил восстановить все что заменено.

_________________
Истина где-то рядом


Вернуться к началу
 Профиль    
Ответить с цитатой  
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И ПОЛУЧИТЕ ПОЛНЫЙ ДОСТУП
 (СообщениеЗаголовок сообщения: Re: Тепловая завеса дует холодом
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 16:11 
Не в сети   Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Настроение: Счастливый
Стаж: 8 лет 10 месяцев 24 дня
Сообщения: 2334
Темы: 331
Изображения: 1269
Откуда: Москва
Чемпион в Игротеке : 11
Группа: Администраторы
Страна: Russia [Россия] (ru)
Блог: Просмотр блога (3)
Заслуженная репутация: 3

Повысить репутацию Admin-dimA
Моя Страница: Посмотреть Мою Страницу
Вконтакте Одноклассники Мой мир Facebook
Windows 7 Chrome
Олег Соколов писал(а):
На случай если вдруг Вы почините это помещение он не заставил восстановить все что заменено.

да это опасная тема, лучше все согласовывать или делать силами арендодателя за свой счет.

_________________
«Учись на чужих ошибках — будешь точно знать, как их совершать».


Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом    
Ответить с цитатой  
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И ПОЛУЧИТЕ ПОЛНЫЙ ДОСТУП
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.   [ Кто просматривал тему ] 
{ QUICK_REPLY }
Заголовок:
Текст сообщения:
{ MESSAGE_BODY_EXPLAIN } 

Настройки:
 

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И ПОЛУЧИТЕ ПОЛНЫЙ ДОСТУП


   Эксплуатация коммерческой недвижимости       Вентиляция и кондиционирование в офисных помещениях   

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

 |  Игротека (блоки) |  Календарь |  Судоку |  Медали |  News |  Статистика | Поиск | Пользователи | Топлист | Благодарности | 

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И ПОЛУЧИТЕ ПОЛНЫЙ ДОСТУП
Яндекс.Метрика